Những cách lắp đặt tụ bù hiệu quả

Thảo luận trong 'Rao Vặt Toàn Quốc' bắt đầu bởi hoanghuy321, 10/3/16.

  1. hoanghuy321

    hoanghuy321 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/12/15
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Giới tính:
    Nam
    Trong hệ thống điện công nghiệp hoặc thương mại các tu bu điện hay được đấu hình sao không nối đất vì nhiều lí do. Hệ thống công nghiệp thường được cách điện. Đường nối từ hình sao xuống đất có thể gây dòng dò và lỗi hoạt động của rơle phát hiện dòng dò đất. Hệ số bù năng lượng của dải tụ được chọn theo các cấu hình đấu nối sau:
    [​IMG]
    Dải tụ nối Delta.

    Dải tụ hình sao tập trung có nối đât (Star-Solidly Grounded Bank).

    Dải tụ hình sao không nối đất (Star-Ungrounded Bank).

    1. Dải tụ hình sao có nối đất Star-Solidly Grounded

    - Chi phí dải tụ thấp vì điểm trung tính không cần cách ly với đất.

    - Không cần chuyển mạch tụ tự phục hồi điện áp.

    - Dòng xâm nhập cao có thể xuất hiện tại trạm tiếp đất.

    - Hệ thống nối đất hình sao với yêu cầu trở kháng thấp làm xuất hiện nhu cầu cải tạo lại hệ thống tiếp địa đang sử dụng.

    - Không dùng cho các hệ thống không có nối đất. Khi áp dụng cho các hệ thống không nối đất, rất khó phối hợp giữa cầu chì thiet bi tu bu và rơ le bảo vệ dòng dò đất (ví dụ như cầu chì 40A với hệ thống nối đất 400 A).

    Ứng dụng: Dành cho các hệ thống nhỏ (Không yêu cầu thiết bị phụ trợ).

    2. Hình sao không nối đất (Star-Ungrounded)

    Dải tụ bù công nghiệp và thương mại thường được kết nối hình sao không nối đất, song song để tạo nên dung lượng nhiều kvar.

    Phải đấu tối thiểu 4 dải tụ song song với nhau để tránh hiện tượng quá dòng khi lấy một dải tụ ra để sửa chữa.

    Nếu chỉ một dải tụ đã đáp ứng đủ số kvar, các dải tụ khác sẽ giúp chống quá tải khi tụ đó bị hỏng.

    Ngoài ra, rơ le bảo vệ sẽ nhạy cảm với điện thế không cân đối tiếp đất, có thể gây trạng thái chuyển mạch sai.

    Ứng dụng: Dành cho Công nghiệp và Thương mại.

    3. Dải tụ nối Delta

    Dải tụ kết nối delta chỉ dùng trong hệ thống bo dieu khien tu bu phân phối điện và được cấu hình với một nhóm đơn các tụ tại điểm đấu nối line-to-line.
     
    Cảm ơn đã xem bài:

    Những cách lắp đặt tụ bù hiệu quả

    Đang tải...


Like và Share ủng hộ ITSEOVN