Tụ bù hệ số công suất PER hoạt động thế nào?

Thảo luận trong 'Rao Vặt Miền Nam' bắt đầu bởi annguyen, 19/11/15.

  1. annguyen

    annguyen

    Vip Member

    Tham gia ngày:
    30/6/15
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Giới tính:
    Nam
    Tụ bù hệ số công suất tự động PFR
    Những loại Tủ tụ bù hệ số tự động thường được cấu tạo với thành phần dưới đây
    * Bộ (PFR) điều chỉnh.
    * Các thiết bị tụ bù được gắn kết với tải bằng điểm tiếp xúc của bộ phận contactor và atomat.
    * Cảm biến dòng điện CT.

    [​IMG]

    1. Dòng tụ bù hệ số công suất tự động vận hành theo nguyên lý dưới đây
    Tín hiệu điện được đo thông qua thiết bị cảm biến, và tín hiệu điện áp được cung cấp về bộ điều khiển của tụ bù.
    Tiếp đó, thiết bị điều chỉnh trong bộ điều khiển PFR sẽ tự xử lý độ sai lệch giữa dòng điện và điện áp, vì vậy màtính được hệ số công suất thích hợp. Hệ số công suất được tìm ra này chính xác hoàn toàn nhờ vào sử dụng biện pháp số để xử lý mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều kiện nào, kể cả sóng hài có xuất hiện.
    Bộ phận điều khiển được tối ưu hóa trong việc điều khiển bù công suất phản kháng. Công suất bù sẽ được xử lý bằng cách đo liên tục công suất phản kháng của hệ thống và tiếp đến được bù bằng cách đóng ngắt những bộ tụ.
    Có thể bạn muốn về thiết bị đồng hồ đo điện của chúng tôi.

    2. Tụ bù hệ số công suất PER và các tham số cần biết
    - Set cosφ - Hệ số công suất đặt: thông thường nằm trong khoảng 0.92 – 0.95
    - Độ nhạy: Hệ số này điều chỉnh thời gian đóng cắt. Độ nhạy cao thời gian đóng sẽ chậm và ngược lại độ nhạy thấp thời gian cắt sẽ nhanh hơn. Thông số này dùng cho cả thời gian đóng và cắt tụ. Độ nhạy khoảng 60giây/bước.
    - Thời gian đóng lặp lại : Hệ số này là khoảng thời gian an toàn để ngăn chặn việc đóng lại tụ của trong cùng một cấp khi tụ này vẫn chưa xả hết điện. Chỉ số này thông thường được thiết lập lớn hơn khoảng thời gian xả của tụ lớn nhất đang được dùng.
    - Cấp định mức chính là bước tụ thấp nhất được dùng.
    - Độ méo dạng tổng do sóng hài
    - Hiện tượng bù thừa CSPK: bù thừa công suất phản kháng Q: điện áp sẽ chậm pha hơn so với dòng điện. Hệ thống tải sẽ mang tính dung. Tổng trở đối với thành phần dòng điện với tần số cao sẽ giảm. Do đó, làm tăng ảnh hưởng của các thành phần sóng hài bậc cao.