    Trong quá trình vận hành hệ thống điện công nghiệp, việc bảo vệ động cơ và biến tần khỏi các sự cố như quá dòng, quá áp, thấp áp, quá nhiệt… là vô cùng quan trọng. Biến tần Inovance được tích hợp sẵn nhiều chức năng bảo vệ thông minh, tuy nhiên cần cấu hình đúng thông số bảo vệ để đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động. Bài viết sau của HDE sẽ giúp bạn hiểu rõ cách thiết lập các thông số bảo vệ cơ bản và nâng cao trên biến tần Inovance.

    1. Tại sao cần cấu hình bảo vệ cho biến tần?
    Mặc định, biến tần Inovance đã có các chức năng bảo vệ, nhưng để tối ưu hóa cho từng loại tải, từng môi trường làm việc, ta cần điều chỉnh thông số cụ thể. Việc này giúp:

    • Bảo vệ động cơ khỏi quá tải hoặc cháy cuộn

    • Tránh dừng máy đột ngột do lỗi nhỏ không cần thiết

    • Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tổn thất sản xuất

    • Kéo dài tuổi thọ biến tần và động cơ
    2. Các chức năng bảo vệ phổ biến trong biến tần Inovance
    Tên bảo vệ Mã lỗi thường gặp Ý nghĩa bảo vệ
    Quá dòng E.OC Dòng vượt mức cài đặt giới hạn
    Quá áp đầu vào E.OV Điện áp nguồn vào vượt ngưỡng cho phép
    Thấp áp đầu vào E.UV Điện áp nguồn yếu, không đủ vận hành
    Quá nhiệt E.OH Nhiệt độ module IGBT quá cao
    Lỗi quá tải động cơ E.OL Động cơ làm việc quá công suất
    Mất pha/ngược pha E.PHF Mất pha đầu vào hoặc pha sai thứ tự
    Lỗi chạm đất E.GF Động cơ hoặc cáp bị rò rỉ điện ra đất
    3. Cách cài đặt thông số bảo vệ cơ bản
    a. Cài đặt dòng định mức động cơ

    Thông số: P1.01

    • Thiết lập đúng dòng định mức ghi trên nameplate động cơ

    • Giúp biến tần phát hiện quá tải nhanh chóng
    b. Thiết lập thời gian chịu tải

    Thông số: P2.03 (Thời gian quá tải)
    Thông số: P2.04 (Mức dòng báo quá tải)

    • Giới hạn thời gian động cơ được phép quá tải trước khi báo lỗi

    • Ví dụ: P2.03 = 10s, P2.04 = 120% → Cho phép chạy 10 giây ở mức 120% tải
    c. Thiết lập điện áp bảo vệ

    Thông số: P6.10, P6.11, P6.12, P6.13

    • Ngưỡng trên/dưới của điện áp đầu vào

    • Tùy thuộc điện áp lưới nơi sử dụng (220V, 380V, dao động nhiều cần thiết lập phù hợp)
    d. Giới hạn nhiệt độ làm việc

    Thông số: P6.20 (ngưỡng nhiệt bảo vệ)

    • Thường để mặc định, hoặc hạ xuống nếu lắp biến tần trong tủ kín
    4. Kinh nghiệm cài đặt bảo vệ nâng cao
    • Giới hạn dòng khởi động: tránh xung dòng đột ngột (thông số P2.01)

    • Tự reset sau lỗi: dùng thông số P7.06 để biến tần tự khởi động lại sau khi lỗi được khắc phục

    • Ghi log lỗi: kiểm tra thông số P0.20 để xem lại mã lỗi cuối cùng (giúp kỹ thuật viên chẩn đoán dễ dàng)
    5. Xử lý khi biến tần Inovance báo lỗi bảo vệ
    Mã lỗi Cách xử lý gợi ý
    E.OC Kiểm tra tải bị kẹt, tăng thời gian tăng tốc
    E.OV Gắn điện trở xả nếu tải quán tính lớn
    E.UV Ổn định nguồn điện, kiểm tra ACB/MCCB đầu vào
    E.OH Kiểm tra quạt tản nhiệt, làm mát tốt hơn
    E.OL Tăng thời gian chịu tải nếu cần, kiểm tra bạc đạn động cơ
    6. Lưu ý khi cấu hình bảo vệ biến tần Inovance
    • Đọc kỹ thông số kỹ thuật của động cơ (công suất, dòng, điện áp)

    • Môi trường nhiều bụi, nóng → nên giảm ngưỡng nhiệt độ bảo vệ

    • Không nên tắt hoàn toàn bảo vệ để tránh cháy hỏng thiết bị

    • Sau khi cấu hình, cần chạy thử và kiểm tra phản ứng của biến tần khi có sự cố
    7. HDE hỗ trợ lập trình bảo vệ và bảo trì biến tần
    HDE cung cấp:

    • Hướng dẫn chi tiết cài đặt bảo vệ cho từng dòng biến tần Inovance (MD290, MD500, MD810, MD300…)

    • Dịch vụ kiểm tra và cấu hình tại nhà máy – tối ưu cho điều kiện vận hành thực tế

    • Cung cấp phụ kiện chính hãng như điện trở xả, quạt tản nhiệt, tụ bù…
     
    Cảm ơn đã xem bài:

    Cách cấu hình thông số bảo vệ cho biến tần Inovance đúng chuẩn



Chủ để tương tự : Cách cấu
Diễn đàn Tiêu đề Date
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng In sổ tay theo yêu cầu: Thiết kế riêng, thể hiện phong cách độc đáo 19/5/25
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng Cách Sửa Lỗi Máy In Tự Động In Nhiều Bản Khi Chỉ Yêu Cầu Một Bản 4/4/25
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng Mức độ phù hợp của Dibao Tesla Chic với nhu cầu và phong cách sống khác nhau 1/4/25
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng Lọc Nhiên Liệu Cho Xe Tải: Vai Trò, Cấu Tạo Và Cách Bảo Dưỡng 5/3/25
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng Cách Xác Định Nhu Cầu Nước Của Cơ Thể Mỗi Ngày Chuẩn Xác Nhất 17/2/25