Giám sát rung chấn tiên tiến để bảo trì dự đoán thiết bị trong nhà máy thép

Thảo luận trong 'Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng' bắt đầu bởi mcttvn, 13/11/24 lúc 11:29 AM.

  1. mcttvn
    Tham gia ngày:
    7/9/24
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trong quá trình sản xuất, nếu bất kỳ động cơ nào gặp sự cố hoặc hỏng hóc, toàn bộ dây chuyền sản xuất sẽ dừng lại và các sản phẩm chưa hoàn thiện phải bị loại bỏ. Điều này dẫn đến giảm năng suất chung, tăng chi phí và nguy cơ tiềm ẩn tại nơi làm việc. Để giảm thiểu những rủi ro này, khách hàng đặt mục tiêu chủ động theo dõi độ rung của ổ trục và bảo trì sớm thiết bị để giảm thiểu tổn thất và đảm bảo an toàn cho dây chuyền sản xuất.

    Bài viết giải thích cách khách hàng sử dụng giải pháp giám sát độ rung chấn thiết bị và bảo trì dự đoán của ICP DAS để đạt được mục tiêu giám sát độ rung thiết bị theo thời gian thực. Khách hàng là một nhà máy thép với nhiều thiết bị phức tạp được sử dụng trong quá trình vận chuyển nguyên liệu thô, sản xuất thép và cán nóng và cán nguội.

    Giải pháp giám sát rung động thiết bị và bảo trì dự đoán của ICP DAS


    Để xác định sớm các vấn đề tiềm ẩn và lập kế hoạch bảo trì hoặc thay thế thiết bị, khách hàng sử dụng cảm biến đo rung chấn (gia tốc) iSN-701-F15-L030 và máy ghi dữ liệu máy đo gia tốc AR-400 của ICP DAS để đo và lưu trữ dữ liệu rung. Dữ liệu này được gửi qua giao thức Modbus RTU đến Màn hình HMI cảm ứng VPD-130-H để hiển thị dữ liệu thời gian thực và cài đặt ngưỡng của các tính năng rung. Ngoài ra, dữ liệu được truyền qua Modbus TCP (Ethernet) đến mô-đun I/O Ethernet ET-7224. Kênh đầu ra kỹ thuật số (DO) của ET-7224 kết nối với mô-đun cảnh báo MP3 ALM-06-WF, mô-đun này phát ra âm thanh báo động trong trường hợp khẩn cấp để cảnh báo cho nhân viên. Kênh đầu ra tương tự (AO) của ET-7224 liên kết với PLC tại chỗ hiện có, cho phép chuyển đổi dòng điện trở lại thành các tính năng rung. Sơ đồ kiến trúc hệ thống được hiển thị bên dưới:
    [​IMG]
    Thiết bị trong hệ thống

    Cảm biến đo rung chấn (gia tốc)
    iSN-701-F15-L030 được thiết kế để đo độ rung, với phạm vi ±80g và đáp ứng tần số từ 0,5Hz đến 15kHz.
    Trong trường hợp này, khách hàng đã lắp đặt một cảm biến iSN-701-F15-L030 ở mỗi đầu ổ trục động cơ. Bằng cách so sánh tốc độ rung ở cả hai đầu, họ có thể xác định xem động cơ có vấn đề gì không. Dữ liệu rung thu thập được sau đó được gửi đến bộ ghi dữ liệu máy đo gia tốc AR-400.

    Accelerometer data logger
    Bộ ghi dữ liệu gia tốc kế AR-400 cung cấp 1 kênh đầu vào kỹ thuật số và 4 kênh đầu vào tương tự. Nó có thể thu thập dữ liệu từ 4 máy đo gia tốc IEPE cùng lúc và tính toán các tính năng rung động cùng với các giá trị dòng điện tương ứng (4-20mA). Mỗi kênh đầu vào tương tự hỗ trợ tốc độ lấy mẫu tối đa là 125 kHz. Tất cả các tín hiệu được ghi lại đều được lưu vào thẻ Micro SD 4~32GB để phân tích ngoại tuyến.
    Với phần mềm tiện ích do ICP DAS cung cấp, người dùng có thể thiết lập nhiều kích hoạt thu thập dữ liệu khác nhau như nút nhấn, theo lịch trình, ngưỡng, đầu vào kỹ thuật số và kích hoạt từ xa. Phần mềm cũng cho phép tùy chỉnh tốc độ lấy mẫu và thời lượng.

    Ethernet I/O module
    ET-7224 có 4 kênh đầu ra tương tự, 5 kênh đầu vào/đầu ra kỹ thuật số và 2 cổng Ethernet, cho phép cấu hình cấu trúc Daisy-chain. Nó cung cấp các tùy chọn đầu ra tương tự có thể lập trình (+/-5 V, +/-10 V, 0-20 mA và 4-20 mA), có thể được thiết lập thông qua cài đặt jumper. Mô-đun hỗ trợ các giao thức truyền thông Modbus TCP/UDP và Web Server và Web HMI tích hợp sẵn. Nó cũng cung cấp chức năng I/O Pair-Connection.
    Trong trường hợp này, ET-7224 nhận các giá trị dòng điện, được tính toán bởi bộ ghi dữ liệu gia tốc kế AR-400, thông qua giao thức Modbus TCP và xuất các giá trị này tương ứng với các tính năng rung động đến PLC thông qua kênh AO. Ngoài ra, khi các giá trị rung động vượt quá ngưỡng, mô-đun ET-7224 nhận lệnh từ bộ ghi dữ liệu AR-400 và kích hoạt mô-đun cảnh báo ALM-06-WF MP3 thông qua kênh DO.

    Màn hình cảm ứng HMI
    Màn hình HMI VPD Series có màn hình cảm ứng màu độ phân giải cao, kích thước 3,5, 4,3 hoặc 7 inch. Thiết bị này đi kèm với các giao diện truyền thông tích hợp, bao gồm RS-232/RS-485 và Ethernet (PoE) và hỗ trợ các giao thức Modbus TCP/RTU. Điều này cho phép tích hợp liền mạch với nhiều thiết bị khác nhau
    Trong trường hợp này, VPD-130-H được lắp đặt bên ngoài tủ điều khiển để hiển thị dữ liệu rung động được thu thập bởi bộ ghi dữ liệu gia tốc kế AR-400, chẳng hạn như gia tốc đỉnh-đỉnh và vận tốc RMS. Nó cũng cho phép thiết lập ngưỡng rung động. Khi các giá trị được ghi lại vượt quá các ngưỡng này, bộ ghi dữ liệu AR-400 sẽ kích hoạt mô-đun cảnh báo ALM-06-WF MP3 thông qua mô-đun I/O Ethernet ET-7224 để đưa ra cảnh báo.

    Mô-đun cảnh báo MP3
    ALM-06-WF có 6 kênh đầu vào kỹ thuật số riêng biệt, 1 kênh đầu ra rơle, 1 đầu ra đường âm thanh MP3 và 8 chế độ báo động. Nó bao gồm một thẻ nhớ microSD tích hợp (TFlash) để lưu trữ dữ liệu an toàn.
    Trong trường hợp này, ALM-06-WF MP3 nhận tín hiệu DO từ ET-7224 và phát ra âm thanh báo động khi giá trị rung động bất thường, cảnh báo nhân viên quản lý hành động. Người dùng cũng có thể điều chỉnh cài đặt ALM-06-WF thông qua thiết bị di động được kết nối với Wi-Fi.
    [​IMG]
     
    Cảm ơn đã xem bài:

    Giám sát rung chấn tiên tiến để bảo trì dự đoán thiết bị trong nhà máy thép



Chủ để tương tự : Giám sát
Diễn đàn Tiêu đề Date
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng Giám Sát Tiêu Thụ Nước Nóng Tại Hải Phòng Với Đồng Hồ Zenner Đáng Tin Cậy 1/10/24
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng Chế Độ Ăn Lành Mạnh Giảm Cân Tốt Không? Thứ ba lúc 11:16 AM
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng Những Loại Dầu Ăn Giảm Cân Tốt Nhất Thứ hai lúc 10:07 AM
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng Chế Độ Ăn Giảm Acid Uric: Bảo Vệ Sức Khỏe Hiệu Quả 30/10/24
Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng Chế độ ăn cho người tập gym để giảm cân: Ăn gì để đạt hiệu quả nhanh nhất? 28/10/24