Hướng Dẫn Khắc Phục Sự Cố Biến Tần Inovance MD310 Trong Quá Trình Vận Hành

Thảo luận trong 'Rao Vặt - Link Dofollow - VipMember được đăng' bắt đầu bởi hdetech, 28/2/25.

  1. hdetech
    Tham gia ngày:
    6/2/25
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Giới tính:
    Nam
    1. Giới Thiệu
    Biến tần Inovance MD310 được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp tự động hóa nhờ tính linh hoạt và hiệu suất cao. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, thiết bị có thể gặp một số lỗi ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành. Việc nhận biết và khắc phục kịp thời các sự cố giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tránh gián đoạn sản xuất. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý một số sự cố thường gặp trên biến tần MD310.
    [​IMG]

    2. Lỗi Mất Tín Hiệu Điều Khiển (Err-Comm)
    Nguyên nhân:
    • Cáp kết nối giữa biến tần và bộ điều khiển bị đứt, lỏng hoặc nhiễu.
    • Sai cấu hình cổng truyền thông RS485 hoặc giao thức Modbus.
    • Bộ điều khiển PLC hoặc HMI không gửi tín hiệu điều khiển.
    Cách khắc phục:
    • Kiểm tra và siết chặt lại các đầu nối của cáp truyền thông.
    • Xác nhận lại thông số truyền thông như tốc độ baud, địa chỉ thiết bị, chế độ truyền.
    • Kiểm tra bộ điều khiển và đảm bảo tín hiệu điều khiển được gửi đúng cách.
    3. Lỗi Điện Áp Quá Thấp (UV - Undervoltage)
    Nguyên nhân:
    • Điện áp nguồn cấp vào biến tần bị sụt giảm do tải lớn hoặc nguồn yếu.
    • Cáp nguồn bị lỏng hoặc tiếp xúc kém.
    • Tụ điện DC trong biến tần bị suy giảm chất lượng.
    Cách khắc phục:
    • Đo kiểm điện áp đầu vào, nếu thấp hơn mức cho phép, cần kiểm tra nguồn điện tổng.
    • Kiểm tra lại hệ thống dây dẫn, siết chặt các điểm nối để tránh tiếp xúc kém.
    • Nếu tụ điện bị hỏng, cần thay thế linh kiện bên trong biến tần.
    4. Lỗi Quá Công Suất (OP - Over Power)
    Nguyên nhân:
    • Động cơ kéo tải lớn hơn mức biến tần có thể xử lý.
    • Thời gian tăng tốc hoặc giảm tốc quá nhanh khiến biến tần phải cấp dòng lớn liên tục.
    • Dòng điện động cơ vượt quá giới hạn cài đặt trên biến tần.
    Cách khắc phục:
    • Kiểm tra công suất tải, nếu vượt mức, có thể cần nâng cấp biến tần có công suất lớn hơn.
    • Điều chỉnh lại thời gian tăng/giảm tốc phù hợp để tránh hiện tượng sốc tải.
    • Kiểm tra lại cài đặt dòng điện bảo vệ trên biến tần, tăng giới hạn nếu cần thiết.
    5. Lỗi Nhiệt Độ Quá Cao Trong Biến Tần (OH - Overheat Trip)
    Nguyên nhân:
    • Quạt tản nhiệt của biến tần không hoạt động hoặc bị bám bụi quá nhiều.
    • Biến tần đặt trong môi trường nhiệt độ cao, không có hệ thống làm mát phù hợp.
    • Biến tần làm việc liên tục ở mức tải cao trong thời gian dài.
    Cách khắc phục:
    • Kiểm tra và vệ sinh quạt làm mát, thay mới nếu quạt bị hỏng.
    • Đảm bảo biến tần được lắp đặt tại vị trí thoáng mát, có luồng không khí lưu thông tốt.
    • Nếu hệ thống tải lớn, có thể cần giảm tải hoặc sử dụng thêm quạt làm mát bổ sung.
    6. Lỗi Bảo Vệ Quá Tải Động Cơ (OL - Overload Motor)
    Nguyên nhân:
    • Động cơ hoạt động ở mức tải cao hơn công suất định mức trong thời gian dài.
    • Ma sát hoặc kẹt cơ khí khiến động cơ cần nhiều năng lượng hơn để hoạt động.
    • Cài đặt tham số bảo vệ quá tải trên biến tần không phù hợp.
    Cách khắc phục:
    • Kiểm tra lại hệ thống cơ khí, đảm bảo không có lực cản bất thường trên động cơ.
    • Điều chỉnh tham số bảo vệ quá tải trên biến tần sao cho phù hợp với điều kiện thực tế.
    • Nếu tải thực sự quá lớn, có thể cần thay đổi động cơ có công suất cao hơn.
    7. Lỗi Tự Động Dừng Đột Ngột Khi Đang Vận Hành
    Nguyên nhân:
    • Nguồn điện không ổn định, có sự cố mất điện đột ngột.
    • Biến tần bị lỗi bảo vệ do nhiệt độ cao, quá tải hoặc mất pha.
    • Cảm biến bảo vệ quá tải hoặc bảo vệ nhiệt động cơ kích hoạt.
    Cách khắc phục:
    • Kiểm tra nguồn cấp điện tổng, sử dụng bộ lưu điện (UPS) nếu cần.
    • Kiểm tra nguyên nhân kích hoạt chế độ bảo vệ và xử lý tương ứng.
    • Nếu lỗi do cảm biến bảo vệ, cần kiểm tra và thay thế cảm biến nếu bị lỗi.
    8. Kết Luận
    Các lỗi thường gặp trên biến tần Inovance MD310 có thể ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành của hệ thống. Việc phát hiện và xử lý kịp thời giúp duy trì hoạt động ổn định, hạn chế tối đa hư hỏng và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Để tránh lỗi xảy ra, người vận hành nên kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thiết bị thường xuyên. Nếu gặp lỗi phức tạp, hãy liên hệ với đội ngũ kỹ thuật để được hỗ trợ chuyên sâu.
     
    Cảm ơn đã xem bài: